Projektujemy, budujemy, dostarczamy i modernizujemy zestawy hydroforowe z osprzętem, armaturą i układem sterującym o regulowanej wydajności, w wersjach materiałowych uzgodnionych z inwestorem, eksploatatorem lub generalnym wykonawcą.
Zestawy hydroforowe są układami równoległymi kilku pomp, służącymi do tłoczenia wody czystej, podnoszenia ciśnienia w sieciach wodociągowych lub kompensacji strat hydraulicznych. Mogą być zasilane bezpośrednio z sieci wodociągowej lub ze zbiornika otwartego przy zachowaniu napływu wody na zestaw. Zestawy wykonywane są w kilku wersjach jeżeli chodzi ich pracę – układ kaskadowy lub nadążny – z jedną lub kilkoma przetwornicami częstotliwości.
W zależności od specyfiki wykonujemy zestawy hydroforowe zapewniające dostawę wody dla celów: bytowo-gospodarczych, przeciwpożarowych, przemysłowych.
Aspekty techniczne:
Zestaw hydroforowy przeznaczony jest do tłoczenia wody czystej nie agresywnej chemicznie o pH = 6 – 8 i podwyższania ciśnienia w instalacjach. Może być zasilany bezpośrednio z sieci wodociągowej lub ze zbiornika otwartego przy zachowaniu napływu wody na zestaw. Główne obszary zastosowań:
- sieci wodociągowe miejskie i wiejskie
- budynki użyteczności publicznej
- stacje uzdatniania wody
- kontenerowe stacje podnoszenia ciśnienia
- zasilanie przeciwpożarowych systemów hydrantowych
- instalacje przemysłowe w układach chłodzenia i wody technologicznej
- rolnictwo, ogrodnictwo w systemach irygacyjnych i nawadniania
Wyposażenie zestawu hydroforowego
- Pompy
W zestawach hydroforowych firmy Hydro-Partner stosujemy pompy znanych producentów, kierując się optymalnym doborem jak również preferencjami eksploatatora.
- Konstrukcja nośna
Zestaw hydroforowy zamontowany jest na ramie wykonanej z elementów ze stali nierdzewnej, wyposażonej w wibroizolatory ograniczające przenoszenie drgań na podłoże. Konstrukcja ramy umożliwiająca montaż zestawu bez konieczności przygotowania specjalnego fundamentu lub zakotwiczenie go do posadzki.
- Kolektory i armatura
Pompy zastosowane w zestawie połączone są we wspólne kolektory: ssawny i tłoczny, wykonane ze stali nierdzewnej. Elementy kolektorów łączone są za pomocą kołnierzy PN10 ze stali nierdzewnej. Kolektory wyposażone są w kompensatory zabezpieczające układ przed przenoszeniem drgań oraz przepustnice ułatwiające podłączenie zestawu do instalacji hydroforni.
Na kolektorze ssawnym zamontowany jest manometr glicerynowy w wykonaniu ze stali nierdzewnej, sonda konduktometryczna zabezpieczająca zestaw przed pracą w sucho biegu, zawór odpowietrzający oraz króciec spustowy z zaworem kulowym.
Kolektor tłoczny wyposażony jest w manometr glicerynowy w wykonaniu ze stali nierdzewnej, przetwornik ciśnienia, przekaźnik ciśnienia oraz zbiornik przeponowy 25 l. Zbiornik zabezpiecza układ przed uderzeniami hydraulicznymi.
Każda pompa wyposażona jest w przyłącze ssawne z armaturą odcinającą oraz przyłącze tłoczne z armatura zwrotną i odcinającą.
- Szafa sterownicza
W standardzie stosujemy szafy sterownicze w wykonaniu ze blachy stalowej o stopniu ochrony IP-54.
Szafa wyposażona jest w:
- sterownik mikroprocesorowy specjalizowany do utrzymania pracy w trybie nadążnym jak i kaskadowym
- przetwornicę częstotliwości standardowo wyposażoną w filtr RFI
- kontrolki, przełączniki trybu pracy każdej z pomp, wyłącznik główny
- zabezpieczenia elektryczne
Szafa sterownicza zapewnia:
- możliwość ręcznego załączenia każdej z pomp niezależnie od sterownika
- utrzymanie stałego ciśnienia po stronie tłocznej oraz zabezpiecza układ pompowy przed suchobiegiem
- poprawność zasilania urządzeń
- realizuje tzw. funkcję falownika „nadążnego” co umożliwia jednakowe zużycie pomp oraz ogranicza uderzenia hydrauliczne
- współprace z czujnikami ciśnienia o wyjściu prądowym (4…20mA lub 0…20mA)
- Algorytm pracy zestawu hydroforowego:
Dla zapewnienia ekonomicznej, niezawodnej i płynnej pracy stacji hydroforowej, system wyposażony jest w przetwornicę częstotliwości z filtrem RFI. Służy on do regulacji prędkości obrotowej pompy w celu utrzymywania stałego ciśnienia w sieci, niezależnie od wielkości rozbioru. Układ pracuje w funkcji ciśnienia mierzonego w kolektorze tłocznym. Sygnał z analogowego przetwornika ciśnienia jest przekazywany do sterownika, gdzie jest porównywany z sygnałem ciśnienia zadanego. Gdy ciśnienie mierzone jest mniejsze od zadanego, a obroty pompy są niższe od nominalnych, wtedy sterownik reguluje pracę przetwornicy częstotliwości, zwiększa prędkość obrotową pompy, podnosząc ciśnienie i wydajność. Jeżeli pompa osiągnie prędkość nominalną, a ciśnienie wciąż jest niższe od zadanego – sterownik przełącza pompę pracującą z falownikiem bezpośrednio na zasilanie z sieci, a za pomocą falownika uruchomiona zostaje kolejna pompa sieciowa. Gdy ciśnienie rośnie (malejący rozbiór) proces sterowania wyłącza kolejne napędy sterowane z sieci, a ciśnienie jest stabilizowane pompą zasilaną z falownika.
Sterowanie każdej pompy może się odbywać w trybie pracy automatycznej lub ręcznej. W razie awarii falownika zestaw hydroforowy może przejść w tryb pracy kaskadowej (zależy to jednak od charakterystyki obiektu). Szafa sterująca blokuje możliwości załączenia pompy, w której sterownik wykryje awarie. W przypadku awarii, pompy są przełączane automatyczne. W trybie zerowego rozbioru następuje „uśpienie” falownika. Ponowne załączana jest ta pompa, która pracowała najkrócej. Zestaw hydroforowy automatyczny podejmuje pracę po przywróceniu zasilania (bez konieczności ingerencji użytkownika).
Dla zabezpieczenia pomp przed pracą na sucho, stosuje się czujnik obecności wody w kolektorze ssawnym. W przypadku braku wody powoduje on wyłączenie pomp. Całością systemu sterowania zarządza sterownik mikroprocesorowy.
Informacje dodatkowe
Wyposażenie zestawu hydroforowego w głównej mierze zależy od specyfikacji zamawiającego. Firma Hydro-Partner każdorazowo dostosowuje swój wysoki standard do wymogów inwestora.
Firma Hydro-Partner zapewnia montaż u klienta, uruchomienie, autoryzację, przeszkolenie obsługi. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu modernizacji hydroforni w pełnym zakresie robót – „pod klucz”. Nasze urządzenia możemy instalować w budynkach, przygotowanych przez nas kontenerach lub zbiornikach podziemnych.
Zestawy hydroforowe Hydro-Partner posiadają Atest PZH.